Подскажите пожалуйста, через меню system / routerboard / usb power reset устанавливаю duration, и получается перезапустить mPCI-e модем в RB912.
А скриптом /system routerboard usb power-reset duration=10s не получается.
В логе - script error: not enough permissions (9)
Где ошибка?
2 этажа дома + LTE модем
- podarok66
- Модератор
- Сообщения: 4402
- Зарегистрирован: 11 фев 2012, 18:49
- Откуда: МО
А какие разрешения в скриптах выставляли? Дайте временно максимум в политиках и попробуйте. Если не изменится ситуация, то только писать разрабам, чтобы что-то меняли. Другого пути не вижу пока.
Мануалы изучил и нигде не ошибся? Фаервол отключил? Очереди погасил? Витая пара проверена? ... Тогда Netinstal'ом железку прошей и настрой ее заново. Что, все равно не фурычит? Тогда к нам. Если не подскажем, хоть посочувствуем...
-
- Сообщения: 1995
- Зарегистрирован: 09 июл 2014, 12:33
Спасибо.
С максимумом - заработало.
Узнать достаточное - только экспериментами?
С максимумом - заработало.
Узнать достаточное - только экспериментами?
- podarok66
- Модератор
- Сообщения: 4402
- Зарегистрирован: 11 фев 2012, 18:49
- Откуда: МО
Для меня теория без подкрепления практикой - есть голимое трепачество. Кто-то всю жизнь сферических коне в вакууме пасет и не жужжит. Так что всё это дело субъективное.
Мануалы изучил и нигде не ошибся? Фаервол отключил? Очереди погасил? Витая пара проверена? ... Тогда Netinstal'ом железку прошей и настрой ее заново. Что, все равно не фурычит? Тогда к нам. Если не подскажем, хоть посочувствуем...
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 июн 2017, 10:38
podarok66 писал(а):Сразу оговорюсь - это моё личное мнение, а не руководство к действию.
Итак, я просто убежден, что если есть хоть малейшая возможность, нужно предусматривать во всех нужных местах провод. При всех неудобствах монтажа преимущества проводной связи всегда перевесят ее недостатки.
В вашем случае как минимум к точкам, где предусматриваются телевизоры ( они у нас уже почти поголовно с интернетом), плюс в кабинет
Чем больше проложите кабеля, тем надежнее будет система, тем проще управлять устройствами,или коммутировать.
Можно порекомендовать по 2 витухи на каждую тв точку и в кабинет.
Также предусмотреть возможность подключения стационарных устройств (обычно у рабочих столов детей).
Под лестницей нужно предусмотреть (в идеале) телекоммуникационный шкаф или очень большой бокс монтажный, с возможностью вентиляции (пластиковый ящик, в котором можно сделать отверстия).В этот шкафу можно собрать всю слаботочную систему.