Удаленно Вашу проблему никто не устранит - только на месте, ручками.
Нужно "отсабачить" кабель и проложить в соответствии с рекомендациями.
Экранированная витая пара куда присоединен экран? Если экран "висит в воздухе" то он является источником дополнительных помех, являясь по сути конденсатором между витой парой и электрическим кабелем.
То что раньше работало не показатель, в электрической сети появилось новое устройство, например, поменяли лампочку.
* Допускается в одном кабелепроводе прокладывать витопарные и электрические кабели в разных отсеках или секциях, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала только в рабочих зонах на расстоянии не более 15-ти метров, если электрическая мощность будет не более 5 кВА.
* Электрические и слаботочные кабели допускается прокладывать параллельно на расстоянии не менее 50 мм друг от друга в разных кабелепроводах или секциях кабелепроводов. Если напряженность электрического поля, образующегося от электрического кабеля, будет более 3 В/м, то необходимо увеличить расстояние между электрическими и слаботочными кабелями или снизить уровень электромагнитных помех.
* Витопарные и электрические кабели должны пересекаться только под прямым углом.
* Неэкранированные витопарные кабели должны проходить на расстоянии не менее 125 мм от газоразрядных ламп дневного света (люминесцентных ламп) и других высоковольтных устройств, содержащих разрядники.
* Неэкранированные витопарные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 1.5 метров от источников сильных электромагнитных помех, образующих напряженность электрического поля свыше 3 В/м.
* Распределительные устройства с заделанными неэкранированными витопарными кабелями должны располагаться на расстоянии не менее 3-х метров от источников сильных электромагнитных помех, образующих напряженность электрического поля свыше 3 В/м.
На расстояние в 30 м я ближе чем на полметра не приближаюсь.
PS Выдержка с другого форума но очень доходчиво...
"Силовое - в силовой канал, слаботочку - в слаботочку. За укладку рядом - отрыв рук и милосердное подключение гениталиями к розетке для расширения кругозора."