Страница 1 из 1
POE последовательное подключение 3-ех AP Cap ac
Добавлено: 14 май 2020, 17:08
Nikolay.Zaytsev
Доброго всем дня. При монтаже точек доступа возникла проблема. Последняя точка доступа не может загрузиться (постоянный ребут). Схема подключения выглядит следующим образом. POE инжектор в свитче - CAP1-CAP2-CAP3. Расстояние между ними ~20 метров. Общая длина ~60 метров. Первые две точки работают отлично, а вот третья запускается индикаторы горят, но видно по ним что она постоянно в ребут уходит. При сборке всех точек на столе (т.е. длина кабелей макс 2 метра) все нормально. Какое ограничение у POE по длине кабеля?
Re: POE последовательное подключение 3-ех AP Cap ac
Добавлено: 14 май 2020, 17:56
Dragon_Knight
Т.е. Вы нагрузили тремя точками один блок питания и удивляетесь почему у Вас проблемы?
... далее культурно выразить свои мысли я не могу ...
Re: POE последовательное подключение 3-ех AP Cap ac
Добавлено: 14 май 2020, 18:25
Nikolay.Zaytsev
Dragon_Knight писал(а): ↑14 май 2020, 17:56
Т.е. Вы нагрузили тремя точками один блок питания и удивляетесь почему у Вас проблемы?
... далее культурно выразить свои мысли я не могу ...
Тогда смысл в точках в POE out портах? На малой длине кабеля все три нормально работают.
Re: POE последовательное подключение 3-ех AP Cap ac
Добавлено: 14 май 2020, 18:29
mafijs
Nikolay.Zaytsev писал(а): ↑14 май 2020, 18:25
Тогда смысл в точках в POE out портах? На малой длине кабеля все три нормально работают.
Смысл, чтобы поключить вторую точку и всё. А не делать гирлянду из точек.
Потребляет много (сравнительно) cAP ac Max power consumption 24 W
Re: POE последовательное подключение 3-ех AP Cap ac
Добавлено: 14 май 2020, 18:33
Nikolay.Zaytsev
mafijs писал(а): ↑14 май 2020, 18:29
Nikolay.Zaytsev писал(а): ↑14 май 2020, 18:25
Тогда смысл в точках в POE out портах? На малой длине кабеля все три нормально работают.
Смысл, чтобы поключить вторую точку и всё. А не делать гирлянду из точек.
Потребляет много (сравнительно) cAP ac Max power consumption 24 W
Так как они все 3 тогда работают на меньшей длине кабеля, где можно посмотреть какие потери на какой длине кабеля?
Re: POE последовательное подключение 3-ех AP Cap ac
Добавлено: 14 май 2020, 18:38
mafijs
PoE-out
Details
PoE-out ports Ether2
PoE out Passive PoE up to 57V
Max out per port output (input < 30 V) 500 mA
Max out per port output (input > 30 V) 400 mA
Max total out (A) 500 mA
-----------------
Получается, что хочесь с 500 mA запитать две тoчки. Не получится.
Выходное напряжение и потребляемый ток смотри
interfaces -> ether2 -> PoE
Re: POE последовательное подключение 3-ех AP Cap ac
Добавлено: 15 май 2020, 22:42
Ca6ko
А если открыть инструкцию и почитать, выяснится что даже вторую cAP ac каскадом, производитель не рекомендует подключать. по РОЕ.
Nikolay.Zaytsev писал(а): ↑14 май 2020, 18:33
где можно посмотреть какие потери на какой длине кабеля?
Учебник физики за 7 класс раздел Закон Ома

Re: POE последовательное подключение 3-ех AP Cap ac
Добавлено: 16 май 2020, 18:24
podarok66
Не, сейчас закон Ома вроде как в 8 проходят. Мой средний пока не проходил, а он 7 заканчивает))