Страница 1 из 1

отключение бриджа при переключении интерфейса

Добавлено: 12 окт 2022, 16:05
Sertik
Назвал тему как мог ...
Суть такая. Есть Микротик1 с wifi, настроенный как точка доступа. То есть все его Eth интерфейсы (Eth у него один) и wlan интерфейс объединены в один бридж. Сам этот Микротик1 является DHCP-клиентом и через единственный Eth подключен к другому Микроту2, получает от него адрес на бридж по DHCP. Все, кто подключаются к точке доступа как wifi-клиенты естественно получают адреса от DHCP-сервера (Микрота2)... Ну всё банально.
Есть необходимость иногда отключать wlan-интерфейс скриптом, а потом включать через какое-то время ... Поскольку при отключении wlan все wifi-клиенты точки доступа отключаются и теряют адреса IP да ещё и этот wlan в бридже, через который все получают адреса по DHCP, то и бридж перезапускается (отключается кратковременно и включается). А вот это не желательно, т.к. он же является каналом управления точкой доступа и если мой ВинБокс подключен через Микрот2 и eth к Микроту1 он падает (Винбокс уходит в туман из-за кратковременного отключения бриджа)
Как сделать так чтобы при такой настройке и отключении wlan-интерфейса бридж не переключался ? Или это не возможно ?

Re: отключение бриджа при переключении интерфейса

Добавлено: 12 окт 2022, 16:07
xvo
admin-mac на бридже задайте от ether1

Re: отключение бриджа при переключении интерфейса

Добавлено: 12 окт 2022, 16:10
Sertik
ок, спасибо !