Всем привет!
Недавно приобрел CRS328-24P-4S+RM.
Включил, все норм, пока лазил по настройкам заметил что загорелась красная лампочка с названием FAN, ну думаю дело в прошивке, так как вентиляторы показывали свои обороты в System Health ~590 и визуально то же крутились (оба). Обновил до последней прошивки, все норм. Потом через время опять загорелась лампочка FAN.
Подскажите в чем может быть проблема и куда смотреть?
Прошивка 7.13 Stable ARM
Никакие устройства кроме одного разъема не подключены, так как хочу понять что это за проблема.
CRS328-24P-4S+RM Ошибка Fan
-
- Модератор
- Сообщения: 3323
- Зарегистрирован: 01 окт 2012, 14:48
Ну проблема в вентиляторе. Надо пробовать менять. Видимо брак.
Может по гарантии получится? Не дешёвая ведь железка.
Может по гарантии получится? Не дешёвая ведь железка.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 июн 2021, 19:13
По гарантии не получится. Взял новый за 35к.
В дальнейшем подумывают сменить стандартные вертушки на Noctua NF-A4x20 PWM, но это если стандартные будут громкие под нагрузкой что у меня будет.
Мне просто интересен принцип этой ошибки, т.е. почему она появляется, какие условия. При включении устройства, как я понимаю вентиляторы проверяются на максимальной скорости, а потом она начинает падать (если температура устройства низкая), иногда да же до полного отключения вентиляторов. Ошибка при их отключении не появляется.
В дальнейшем подумывают сменить стандартные вертушки на Noctua NF-A4x20 PWM, но это если стандартные будут громкие под нагрузкой что у меня будет.
Мне просто интересен принцип этой ошибки, т.е. почему она появляется, какие условия. При включении устройства, как я понимаю вентиляторы проверяются на максимальной скорости, а потом она начинает падать (если температура устройства низкая), иногда да же до полного отключения вентиляторов. Ошибка при их отключении не появляется.
-
- Модератор
- Сообщения: 3323
- Зарегистрирован: 01 окт 2012, 14:48
Обычно, мониторят ток в цепи питания. Если он сильно отличается от расчетного, то - ошибка.
Именно поэтому "чужие" вентиляторы могут вызывать ошибку. Ну то есть внешне похоже, но есть отличия...
Попробуйте их просто поменять. Noctua дороговато будет, на обычные. Возможно, проблема исчезнет.
Именно поэтому "чужие" вентиляторы могут вызывать ошибку. Ну то есть внешне похоже, но есть отличия...
Попробуйте их просто поменять. Noctua дороговато будет, на обычные. Возможно, проблема исчезнет.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 июн 2021, 19:13
Я Вас понял, спасибо за совет!