Добрый день, есть Mikrotik RB951G-2HnD. После ребута сбрасывается дата на jan/02/1970. Из-за этого скрипты не выполняются некоторые.
Может я чего не знаю, почему так?
Спасибо.
После рестарта сбрасывается дата на jan/02/1970 (решено)
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 02:17
-
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 17 сен 2012, 19:18
это из-за того что mikrotik не имеет батарейки и следовательно после перезагрузки идет сброс.
Чтобы решить эту проблему настрой sntp-client, и все будет тебе счастье.
До полной красоты картины можешь поставить ntp пакет, тогда сможешь настроить свой ntp сервер
Чтобы решить эту проблему настрой sntp-client, и все будет тебе счастье.
До полной красоты картины можешь поставить ntp пакет, тогда сможешь настроить свой ntp сервер
- podarok66
- Модератор
- Сообщения: 4402
- Зарегистрирован: 11 фев 2012, 18:49
- Откуда: МО
Код: Выделить всё
/system clock set time-zone-name=manual
/system clock manual set time-zone=+04:00
/system ntp client set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=93.180.6.3 secondary-ntp=194.33.191.69
Настройка NTP-client для Москвы на зимнем времени...
Будет поднимать время после ребута и установки соединения с интернетом...