Приветствую!
Приобрёл mAP специально для мониторинга UPS APC Back-Ups 1100.
Подключенно следующим образом: Mikrotik mAP (запитан либо от PoE, либо от блока питания НЕ включённого в UPS, который мониторим) - Usb HUB (DUB-H7) В него воткнуты Usb сотовый модем и UPS. USB Hub пробовал как запитывать, так и без питания - проблема одна и та же.
При включении микротика всё работает как надо - при пропадении питания на UPS, Скрипт шлёт уведомления в телеграм. НО, проходит 10-15 минут штатной работы (питание стабильное) и после пропадения питания на UPS, Микротик уходит в странное состояние - он перестаёт отвечать на что либо, горит индикатор PWR, горит, но не моргает индикатор Eth (2 или 1 - смотря куда чего воткнуто), ни пинги не проходят до него, ни уведомления от него не уходят в телеграм.
Если в этот момент (когда на UPS нет питания) вынуть USB от UPS'а, микрот перезагрузится и начнёт работать. Если вставить, в том же стостоянии USB от UPS (UPS на батарее) - Отправит уведомление...
Что это может быть? Неисправный mikrotik?
Upd: Попробовал вообще исключить USB HUB (соответственно и модем убрал) - подключенно было USB от UPS напрямую. Ситуация точно такая же.
Не работает мониторинг питания с помощь mAP
-
- Сообщения: 564
- Зарегистрирован: 03 сен 2017, 03:08
- Откуда: Marienburga
Mikrotik при пропадении питания на UPS через некоторое время выполняет команду "Shutdown".
Включить можно только отключив / включив питание самому Mikrotik.
Включить можно только отключив / включив питание самому Mikrotik.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 сен 2019, 23:27
Да, но это не мой случай, так как во-первых он явно не выключается, а именно виснет, а второе - он делает это сразу. В ситуации когда он только перезагружен и нормально работает - виден таймер в 5 минут, да.
-
- Сообщения: 1197
- Зарегистрирован: 29 сен 2011, 09:16
Если не ошибаюсь, то официально микроты поддерживают только ибп серии "смарт", а у вас бэк, что возможно и создает вам проблемы.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 сен 2019, 23:27
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 сен 2019, 23:27
И, похоже, это оказалось правдой - APC Smart-UPS 1500 Заработал! Т.е. он не подвешивает микрот при переключении питания. Правда, есть свои нюансы - микрот не всю информацию определяет об UPS - он видит только статус батарея\от сети. А вот, например уровень заряда микротик не видит, увы. Кажется надо подобрать UPS под микрот...